isal 2012-06-18 01:04:10 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 582查看 5回答
砖混,钢筋单方40KG,多吗?
GZ比较多,一层270平方,共6层,有90多个GZ。钢筋单方40KG,正常吗?都说砖混钢筋单方在30KG左右?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GZ比较多,一层270平方,共6层,有90多个GZ。钢筋单方40KG,正常吗?都说砖混钢筋单方在30KG左右? 先假设:砖混钢筋单方在30KG成立,如果有90个构造柱,每个构造柱(层高3.0米,墙体拉结筋双侧计算)钢筋用量按13.5Kg计算,钢筋单方40Kg,还是有点多。
2012-06-18 05:12:29
-
这个不是绝对的,得看具体设计。只能说在30~40KG之间吧。
2012-06-18 08:21:49
-
检查一下,只要自己的构件设置、输入正确,钢筋计算正确就可以;工程为现浇板、梁截面大,设计含钢筋量大,也有可能达到单方40KG;
2012-06-18 05:48:57
-
我看是有点高,但是换要看设计的实际情况来确定。
2012-06-18 07:00:28
-
GZ比较多,一层270平方,共6层,有90多个GZ。钢筋单方40KG,有些多,一般砖混结构(采用预应力空心板时)钢筋单方在20KG左右,最多也不应该超过30KG的。除非不是正常设计的工程。
2012-06-18 10:12:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看