lgjiang96 2012-06-18 15:56:50 | 广东省 安装算量GQI | 637查看 32回答
消防立管识别
喷淋管和喷头在安装软件中都识别完后,用动态观察但是没看到有立管显示,这是什么回事?
全部回答
(32)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳喷头安装高度没设置好吧,建议层顶标高-0.5
2012-06-18 16:15:22
-
标高在设置下,自动识别
2012-06-18 16:23:02
-
是不是没有自动生成立管
2012-06-18 16:32:04
-
喷头标高是否与管道相同 相同就没有立管 不同可以用管道编辑里的批量识别立管来做
2012-06-18 16:54:46
-
1.检查喷头和管道标高是不是一样了!!!一般喷头要比管道高;2.要先识别喷头再识别管道才能生成立管。
2012-06-18 16:55:18
-
1、识别的时候注意顺序,先识别喷头,再识别管道,立管才会自动生成; 2、如果识别顺序正确,那么仔细检查你的喷头标高和你的管道标高是否一致; 确认以上2点即可解决问题
2012-06-18 16:46:17
-
进来学习一下
2012-06-18 17:01:09
-
利用自动识别功能,先识别喷头的位置,在选择有水流指示器的管道开始识别,定义好相应管径的喷头数量和立管的管径就可以了。
2012-06-19 14:50:19
-
识别之后还要点自动识别,是不是没点啊
2012-06-19 17:23:10
-
你利用批量选择或按F3 把喷淋头选中 然后在属性当中修改标高(层顶标高-0.5)或者按照图纸实际给的进行输入 点确定 这时你在三维看一下
2012-06-18 21:26:13
-
楼主识别的时候注意顺序,先识别喷头,再识别管道,立管才会自动生成
2012-06-18 21:43:44
-
喷头标高、管道标高定义好后只要不在同一高度会自动生成
2012-06-18 18:40:27
-
设置好后,立管会自动生成。
2012-06-18 21:29:31
-
路过,学习学习
2012-06-19 07:14:16
-
显示别构件在识别管线,立管会自动生成
2012-06-19 07:59:36
-
1、识别顺序有误:应该先喷头后管道。 2、喷头和管道的标高有误。
2012-06-19 09:26:29
-
进来学习学习
2012-06-19 10:07:41
-
这是你没有选择识别立管的原因
2012-06-20 09:33:00
-
管与喷头的标高是一样的就不会有立管
2012-06-20 18:02:19
-
你先识别了管,后识别喷头。把顺序倒过来,先识别喷头,后识别管,自然就会看到小立管。
2012-06-21 14:31:49
-
立管识别了吗?或者需要自动生成立管
2012-06-18 16:14:49
-
喷头标高是否与管道相同,相同就没有立管,不同可以用管道编辑里的批量识别立管来做。
2012-06-18 16:36:46
-
回复:你提问表述不是很清楚,你的问题出现可能有以下可能: 1、识别顺序错,先识别了管道,后识别的喷头,但这种识别一定不是自动识别,而是采用的选择识别,不识别喷头无法使用自动识别; 2、识别顺序正确,但是喷头高度与管道高度一样,无高差当然不会出现立管了;任何识别结果一样; 3、识别顺序正确,但是使用的是选择识别,立管未自动生成。 处理方案: 1、检查喷头标高看与管道是否有高差,有,可以选择自动生成立管功能实现目的;没有就不需要了。 2、无高差不需要出现立管; 3、自动生成立管即可。
2012-06-18 17:21:10
-
同意2楼的说法
2012-06-18 19:12:08
-
立管是不是没有选购件
2012-06-18 17:23:31
-
喷头要设置距地高度
2012-06-18 18:19:19
-
1、喷淋的高度是不是设置为层顶标高了啊? 2、如果不是,利用批量生成单立管即可
2012-06-19 08:03:37
-
看一下喷头的标高是否是否设置,如果没有设置就没有立管生成
2012-06-19 08:25:25
-
喷头标高未设置正确
2012-06-19 11:30:12
-
标高没有设置好吧
2012-06-20 10:00:05
-
设置好标高,定义好属性就行
2012-06-20 10:15:20
-
立管识别了吗?或者需要自动生成立管
2012-06-20 14:25:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看