• 安装算量问题

    1、在电气安装中,动力平面图、照明平面图、防雷接地、应急照明以及弱电方面等等,导入图后,是建一个工程还是分开几个建工程。请指教? 2、关于灯具安装,如层高为4.5米,灯具安装为吊杆安装,距地3.0米,配管为沿顶板暗敷。从动态观察可看到线管配到灯具3.0米处,但实际施工为线管配到4.5米顶板灯头盒外,灯头盒到灯具3.0米穿软线。怎么理解?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (33) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 同意1楼的说法,说的很详细

    2012-06-19 17:20:23 

  • 1、在电气安装中,动力平面图、照明平面图、防雷接地、应急照明以及弱电方面等等,导入图后,是建一个工程还是分开几个建工程。请指教? 这个依个人习惯,都可以 2、关于灯具安装,如层高为4.5米,灯具安装为吊杆安装,距地3.0米,配管为沿顶板暗敷。从动态观察可看到线管配到灯具3.0米处,但实际施工为线管配到4.5米顶板灯头盒外,灯头盒到灯具3.0米穿软线。怎么理解? 你可以把灯具设为据顶高度,然后根据灯的个数手算软管的量

    2012-06-18 18:16:02 

  • 楼主照明和应急照明放在一起的话,从导图到识别到识别回路整个过程变复杂了;构件定义的时候也不易分清楚

    2012-06-18 21:41:53 

  • 鲁工讲的很清楚,学习。

    2012-06-18 19:40:35 

  • 因为电气工程的线路比较多,导入图纸后还是按照几个建比较好,灯具的话,一般一整套灯具是包括软线了,你可以直接设计标高为4.5m就好。不然吧1.5m单独设计软线也可以,在标高那里可以设计

    2012-06-19 09:12:14 

  • 1、分开几个建工程,看起来比较明了。 2、可以设置一下灯具离地高度。

    2012-06-19 09:28:16 

  • 进来学习 学习

    2012-06-19 09:49:59 

  • 同意1楼说法

    2012-06-19 10:08:21 

  • 上面回复的都很详细

    2012-06-20 17:34:47 

  • 1、在电气安装中,动力平面图、照明平面图、防雷接地、应急照明以及弱电方面等等,导入图后,建立几个工程分别计算比较方便,并且动态观察时清晰,一目了然。 2、关于灯具安装,如层高为4.5米,灯具安装为吊杆安装,距地3.0米,配管为沿顶板暗敷。但实际施工为线管配到4.5米顶板灯头盒外,灯头盒到灯具3.0米穿软线。这样的话灯具高度设计时可以设置为吸顶安装,但是灯具套定额时再按实际套用灯具定额。

    2012-06-18 17:53:23 

  • 1、在电气安装中,动力平面图、照明平面图、防雷接地、应急照明以及弱电方面等等,导入图后,是建一个工程还是分开几个建工程。请指教? 2、关于灯具安装,如层高为4.5米,灯具安装为吊杆安装,距地3.0米,配管为沿顶板暗敷。从动态观察可看到线管配到灯具3.0米处,但实际施工为线管配到4.5米顶板灯头盒外,灯头盒到灯具3.0米穿软线。怎么理解? 回复:1、最好分开建立,工程量比较清晰,前提是保证工程量准确即可;照明和动力可以先导入照明,识别完毕后再导入动力,自动替换照明平面图。然后继续识别动力即可,但是刚开始不建议这样做,有点乱,熟悉后可以尝试; 2、灯具识别标高为3.0米即可,识别线管建立构件时设置起点标高终点标高全部为层顶标高,软件自动生成到灯具的立管,但是不是按软管识别的。 处理方法:建立到灯具的软管及相应配线的构件并记住构件名称,识别完毕汇总计算后,批量选择,右键,选择管,点选上边的构件(第一次建立的构件),点击下边的立管,属性,再右边名称栏选择刚才记住的构件即可。

    2012-06-18 17:54:14 

  • 1、在电气安装中,动力平面图、照明平面图、防雷接地、应急照明以及弱电方面等等,导入图后,是分开几个建工程。 2、关于灯具安装,如层高为4.5米,灯具安装为吊杆安装,距地3.0米,配管为沿顶板暗敷。从动态观察可看到线管配到灯具3.0米处,但实际施工为线管配到4.5米顶板灯头盒外,灯头盒到灯具3.0米穿软线。可以设置一下灯具离地高度。

    2012-06-18 17:44:18 

  • 进来学习的~~~

    2012-06-18 17:44:55 

  • 1.比如照明和应急照明放在一起的话,从导图到识别到识别回路整个过程变复杂了;构件定义的时候也不易分清楚。建议分开,如果工程很简单也可放在一起。 2.软件考虑距地高度这一项。软件沿下一段距离和实际留接线盒,软件以算量的角度考虑的,实际中以简单便于操作为主。这种情况在软件中不要忘记生成接线盒。

    2012-06-18 20:16:15 

  • 1、如果没有要求你可以分为强电、弱电2个图,如果你需要把应急单独摘出来,也可以在分出一个应急,主要看你按照合同需要怎样计算,你就怎样分。 2、灯具采用吊杆,你可以在灯具定义里面---备注---这栏里面注明此灯具为吊杆,吊杆长度多少等。

    2012-06-18 18:22:24 

  • 分开建工程的好

    2012-06-19 07:11:12 

  • 建议你分系统识别为好。

    2012-06-19 00:35:35 

  • 工程分开尽力比较好,还明确

    2012-06-19 07:57:32 

  • 可以分开上设置,有吊杆的灯具配管按层顶设置,套定额选用吊杆安装

    2012-06-19 08:39:00 

  • 我个人的经验是:如果线路较多较复杂,还是分开建立工程比较清晰。简单的工程就可以做成一个工程,避免重复打开,而且工程量也可以同时查看。

    2012-06-19 09:19:15 

  • 分开几个建工程,这样明确

    2012-06-19 10:17:45 

  • 我一般都把动力、照明和接地放一起做,我觉得挺方便的,弱电和消防还是要分开的。至于灯具的问题,下反不方便就设置距地高度。

    2012-06-19 11:56:30 

  • 分开几个工程建立,关于灯具的问题可以修改灯距地的高度。

    2012-06-19 11:56:31 

  • 分开几个建工程

    2012-06-19 11:50:42 

  • 答复:1、最好分开建立,工程量比较清晰,前提是保证工程量准确即可;照明和动力可以先导入照明,识别完毕后再导入动力,自动替换照明平面图。然后继续识别动力即可,但是刚开始不建议这样做,有点乱,熟悉后可以尝试; 2、灯具识别标高为3.0米即可,识别线管建立构件时设置起点标高终点标高全部为层顶标高,软件自动生成到灯具的立管,但是不是按软管识别的。 处理方法:建立到灯具的软管及相应配线的构件并记住构件名称,识别完毕汇总计算后,批量选择,右键,选择管,点选上边的构件(第一次建立的构件),点击下边的立管,属性,再右边名称栏选择刚才记住的构件即可。

    2012-06-19 13:03:44 

  • 分开做比较明确,吧距地高度设置好就可以了

    2012-06-19 12:48:13 

  • 支持一楼的 很具体了

    2012-06-19 13:32:17 

  • 强电建一个工程,弱电可分开建一个工程,也可合并在一个工程内,你的目的不在建几个工程,而是全部计算。 实际配管中,从灯头盒到灯具按规范应该穿金属软管

    2012-06-19 14:26:52 

  • 1.应该单建工程文件,这样工程量好查找 2.灯具一般给0.5米的金属软管,因此灯具安装高度你设置时按照层顶标高-1米即可,或者直接设置安装高度3.5米即可,此时识别管时软件会生成一段立管

    2012-06-19 13:11:49 

  • 1. A.如果你不是很熟,建议动力、照明、防雷接地、应急以及弱电分别建立,但要注意是否有重复的配电箱等。B.如果熟悉了,分成强弱电或都建在一起亦可。 2. 首先按距地3.0米识别灯具,其次识别配管(沿顶板暗敷),最后“批量选择”连接灯具的那段立管,修改为金属软管。

    2012-06-19 23:39:50 

  • 1楼的说法很好,说的很详细,清楚

    2012-06-20 10:14:40 

  • 放到一个工程中吧, 弄不了的手算也可

    2012-06-20 11:00:55 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看