地下室挡土墙水平筋在竖向钢筋的内侧,那墙外侧的水平筋的搭接长度怎样算?
地下室挡土墙水平筋在竖向钢筋的内侧,那墙外侧的水平筋的搭接长度怎样算?比如说水平筋都在一处搭接,搭接长度是锚固乘以1.6吗?你们工程中,墙外侧的水平筋在墙头是搭接还是直通过去还是锚固?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看下图集就清楚了 如下图 搭接长度要看钢筋的错开比例来判断的 见图2
2012-06-18 23:12:51
-
地下室挡土墙水平筋在竖向钢筋的内侧,那墙外侧的水平筋的搭接长度怎样算? 图集按照水平钢筋在内侧考虑的 如果水平筋在外侧需要设计确认施工 按照一般的搭接长度计算就行。图集截图第一条说明 比如说水平筋都在一处搭接,搭接长度是锚固乘以1.6吗 关于修正系数的问题是需要计算的 至于乘以1.4还是1.6需要看接头面积百分比了 你们工程中,墙外侧的水平筋在墙头是搭接还是直通过去还是锚固? 当钢筋的直径相同的时候是直接贯通过去的 不相同的时候最好由设计人员确定 一般有按照15d锚固过去的 贯通过去 我上面打字打错了 不好意思 按照图集为准。
2012-06-19 07:37:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看