27****@qq.com 2012-06-19 11:01:23 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1876查看 2回答
筏板变截面与柱和剪力墙交接如何处理
筏板厚600,水池筏板底标高为-4.16,局部最低点(集水坑位置)底标高为-5.26,还有一部分底标高为-3.11的,高差变化太大,到处都是变截面,定义基础层时底标高是定义最低处标高-5.26,还是大多数标高的-4.16? 在基础层绘制好筏板并做好变截面以后,是否需要把-1层的剪力墙(池壁)复制到基础层以便准确计算钢筋信息? 还是在基础层绘制好筏板并做好变截面以后,不需要把-1层的剪力墙(池壁)复制到基础层,只要修改剪力墙和柱的底标高? 请详细说明下,谢谢,新手,刚学用软件算工程量!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按大多数啊,这样你看构件三维时比较直观一些,而且大部分构件标高不用再改动了。 2、你层高设置有问题,建议负一层底标高设置为剪力墙底标高,把筏板也布置到基础层(-4.16m),相对的你负1层层高要改动
2012-06-19 12:28:44
-
定义为大多数标高的-4.16比较好。
2012-06-19 11:56:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看