太阳帆 2012-06-19 13:05:30 | 江苏省 其他专业 | 1444查看 5回答
高层建筑超高费计取
老师:你好!1.高层建筑超高费单层超过3.6是否要计取?2.在套取定额是单层层高超过3.6米部分应该怎样套取。3.不足0.1米按0.1米计算这句话应该怎么理解。能不能举个案例说明。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.高层建筑超高费单层超过3.6是否要计取?不一定,要看超过3.6的楼层是在什么位置而定, 2.在套取定额是单层层高超过3.6米部分应该怎样套取。层超过3.6米,如果是在20以上的楼层。可以套层超高子目进行计价 3.不足0.1米按0.1米计算这句话应该怎么理解。能不能举个案例说明。比如层高4.25米,超过3.6的是0.65米,套每增减1米的定额子目 工程量要乘以0.7系数,也就是6个0.1+1个0.05,(其中0.05不足0.1按0.1计算,所以取0.7系数)
2012-06-19 13:27:29
-
已采纳超过3.6米计算柱、墙、梁、板、模板支撑的超高费。
2012-06-19 14:21:03
-
已采纳你说的应该是 柱子模板超高 建筑物对应来说应该是超高降效部分 建筑物超高30米才记取的 柱子超高不是按层高来的 而是按柱子的高度来记取的 比如说你层高是6米,但是中间有夹层,把柱子分层两部分 那这根柱子是没有超高模板的 定额里面 如图 没超过3,6就是最上面一条 超高3.6 就按每增加1米计算 如果你柱子是5米 那就是按增加两米计算 5-3.6 取整=2
2012-06-19 13:17:31
-
已采纳你说的是高层建筑增加费,还是楼层超高费。
2012-06-19 13:24:16
-
已采纳单层超过3.6米计算柱、墙、梁模板支撑的超高费用,套模板里超高的定额子目就可以了,其他的也套相应的超高的定额子目就可以了,不足0.1米按0.1米计算说明就是高度为0.098以下时按0.1米的高度计算就可以了,
2012-06-19 13:10:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看