首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、所谓端子板外部接线是指电气安装工程中,导线截面积在6mm2以下的导线端头在各种配电箱柜、接线箱、端子箱、控制箱柜内的接线。导线端头有接线端子是则套‘有端子外部接线’子目,导线端头无接线端子时就应该套‘无端子外部接线’的定额子目。 2、控制电缆头如果是安装电缆头的施工工艺进行了控制电缆头制作的时候,就应该套‘控制电缆头制作安装’的定额子目。如果控制电缆的终端头没有按照施工工艺要求进行制作,而只是剥出线头进行连接的时候,则只能套‘无端子外部接线’的定额子目了。
2012-06-20 08:22:25
-
单芯导线截面积在10mm2以内者,计算无端子外部接线,等于或超过10mm2时,计算焊(压)接线端子。 多芯导线截面在10mm2以内者,计算有端子外部接线,等于或超过10mm2时,计算焊(压)接线端子。 计算焊(压)接线端子后不得再计取端子板接线; 控制电缆安装时应套控制电缆头定额子项,不得执行端子板接线或者焊(压)接线端子;
2012-06-19 16:59:07
-
请问电气工程中端子板接线在什么时候套用 当配电箱未非成套配电箱的时候可以套用 也就是说你套用了成套配电箱定额就不能在套用这个子母了。 控制电缆安装时是套端子板接线还是套控制电缆头制安 电缆分电力电缆和控制电缆 分别套用电力和控制电缆的制作安装和电缆头的制作安装
2012-06-19 17:33:23
-
请问电气工程中端子板接线在什么时候套用,一般配电箱组装 控制电缆安装时是套端子板接线还是套控制电缆头制安 按控制电缆头