• 该悬挑板节点如何处理?

    节点1和节点5在详图中可以看见都是以墙或梁为基础延伸出来的悬挑板,按节点图画板后就会空出红框中(两节点交接处)那部分?请问这个红框处如何处理,板厚按节点1还是节点5画?红框处的钢筋又是如何处理的?是布置放射筋还是如何?

    放射筋

    挑板

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.预算应该按照节点⑤ 2.无论做成节点①或节点⑤都不太理想,设计应在在此地布置放射筋--最好看一下说明-----按照节点⑤最好做成放射筋的形式。

    2012-06-20 08:43:30 

  • 你可以按一般的板计算,修改板的标高.

    2012-06-20 15:28:22 

  • 你好: 节点①和节点⑤相交接处(即截图的红框部分)应该按照节点⑤做,布筋形式是放射筋形状。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-06-20 00:36:33 

  • 设置板的标高,在分层里面设置板。还可以在但构件里输入计算。

    2012-06-20 07:02:29 

  • 修改的板的标高 可以在单构件里计算

    2012-06-20 07:18:33 

  • 这个红框处如何处理,板厚按是节点5画.。红框处的钢筋先按节点5画上,再布置放射筋。放射筋在单构件输入。

    2012-06-20 06:40:26 

  • 可以按节点5定义板分层1~2绘图,输入板标高布置钢筋即可

    2012-06-20 08:45:27 

  • 个人理解,此处板应按节点①布置,原因为何?700前段板支撑在墙或与板连成整体,有支座,此处应是100的板以150的板为支座较为受力合理;150的板支撑在100的悬挑板上,受力上有些问题;因此此处按节点①布置,放射筋要布置,在其它钢筋中输入