• 框支梁腰筋设置…

    在钢筋抽样中,设计图图纸中框支梁的腰筋为N6B16 @200,按图纸解说为抗扭6根16/间距200,也就是每排腰筋为6根16的,每排的间距是200…可是我无论怎么样设置,那框支梁腰筋每排都是2根16;在钢筋翻样中也是这样,最新版是不是这样,没用过,但老版本也是这个问题。 谁能说说,我应该怎样设置??软件中如果自个输入N6B16@200,软件自动变成NB16@200… 刚刚提过,现在插图…

    框支梁

    问题补充:嗨,看来还得让软件算出腰筋后,再按腰筋的数量乘以3…长短就先不管了…

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 同意guhaiou 其实这个问题很简单,N6B16@200表示这根梁的腰筋总共为6根抗扭钢筋,每侧3根,其中这3根腰筋之间的间距为200;而不能理解为每200间距放置一根。这样的表示方式与三桩承台的加强筋表示方式相同。平法标注的一部分是在施工中运用的,如果算钢筋量的话,直接输N6B16,如果输间距的话出来的量是不对的,

    2012-06-20 20:47:40 

  • 设计说明有误,只能输入N6B16或者NB16@200,不能输入N6B16@200的。咨询一下设计人员是N6B16还是B16@200,一般情况框支梁腰筋应该是N6B16D的。 梁侧面纵向构造或受扭钢筋配置的标注方法如图,所以应该输入N6B16是正确的。

    翻样

    2012-06-20 08:51:55 

  • (梁高要减去板厚/200-1)*2才是对的.

    2012-06-20 08:52:49 

  • 嗯........................意思一样的汇总下你看看那

    答疑解惑

    2012-06-20 08:38:02 

  • 软件目前没有按间距设置的梁的腰筋,如果你的框支梁高是1000mm,那你的腰筋竖向排列为6根,减去上下铁为4根,所以你的腰筋应为4*6=24根;在腰筋栏填入N24B16,就可以了。

    2012-06-20 09:14:33 

  • 你好,按你的设计说明,腰筋是6排B16,每排还是2根,如果输入NB16-200计算结果不是6排(或者其它梁要求的排数),直接按N12B16(排数*2)输入 不好意思,还是我没看清楚,现在软件不能解决腰筋每排多于2根的情况,要不你算下总根数,按每排两根的格式输入算了。不过这样就得处理拉筋的数量了

    2012-06-20 08:46:07 

  • 软件内置“梁的”侧面钢筋“是按梁的高度布置的。该说明Φ16@200就是。N是指抗扭钢筋,后面的6是指腰筋在梁宽方向水平布置的排数。如果按N6Φ16@200输入软件不认。可以先计算出按梁高间距200的排数乘以水平排数的一半3输入成如:N12Φ16的形式。

    2012-06-20 08:58:49 

  • 我也出现过这个问题, 这是由于你在此梁的某一跨中设置了原位标注的原因,看看你的原位标注是否是这个情况。 并且 按你的图纸 该梁的 高度应该 大于1400mm 软件支持的输入 方式为:N6B16 不需要输入间距

    2012-06-20 10:43:21 

  • 当前软件只有一种输入法按数量输入即:N 2B16,图纸是根据梁的高度来计算 你可以根据梁的高度计算后输入。

    2012-06-20 10:45:26 

  • 会的你放心用好了

    2012-06-20 11:27:37 

  • 你好: 梁属性里“侧面纵筋”的“属性值”不支持“根数加钢筋规格加间距”(如N6C16@200)这种输入法;要么就输入“根数加钢筋规格”(如N6c16);要么就输入“钢筋规格加间距”(如NC16@200)。你工程标注的“N6C16@200”方法是对的,只是软件不支持!象这种标注已经指定了具体根数的,那间距可以不考虑了。因为侧面钢筋是两侧都有的,而“侧面纵筋”的“属性值”里输入的是两侧纵筋的总和,所以,你工程该梁的“侧面纵筋”应该输入为“N12C16”。 如果框支梁内箍侧面也要布置“侧面纵筋”的话,那么就根据实际箍筋支数确定“×”多少。这里不知道梁是几支箍,也不知道内箍侧面需不需布置。你自己根据实际情况而定。

    2012-06-20 11:10:52 

  • 其实这个问题很简单,N6B16@200表示这根梁的腰筋总共为6根抗扭钢筋,每侧3根,其中这3根腰筋之间的间距为200;而不能理解为每200间距放置一根。这样的表示方式与三桩承台的加强筋表示方式相同。平法标注的一部分是在施工中运用的,如果算钢筋量的话,直接输N6B16,如果输间距的话出来的量是不对的,希望对你有用

    2012-06-20 19:07:19 

  • 这明显是图纸说明有误 按照03G101上面规范的表达意思是 N6B16 @200表示抗扭腰筋每侧6根 总共2*6根腰筋 间距为200 建筑上根本没有你说的那种一个平面上腰筋有6根的 图纸会审的时候没发现吗?要不你再回访下设计院 到底是图纸上的错误还是本来就是设计要求

    2012-06-21 09:42:48 

  • 这个是要求满足一个是不少于6根(每边3根)二个是不超过200间距的.

    2019-08-24 15:56:07 