cherry 2012-06-21 09:31:48 | 广东省 其他专业 | 843查看 1回答
板受力筋及负筋问题
问题一:如果只有底筋没有面筋,是不是在受力筋定义表格中不需要设置马凳筋和拉筋,但在负筋定义表格里需要设置马凳筋及拉筋。 问题二:如果我问题一理解正确,那么在只有底筋没有面筋时,在定义负筋时,马凳筋的尺寸、型号又怎样定义,因为在负筋定义表中没有马凳筋的尺寸跟型号选择。 问题三:如果我问题一理解错,那么单、双层受力筋时,其相应的受力筋中的马凳筋及拉筋及负筋的马凳筋和拉筋如何设置
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳马凳筋是在现浇板里面定义的,有上部钢筋(含负筋)软件不算。就自动算了,没有就 是只有负筋的范围才有,拉筋与马凳没什么关系,图纸设计有就有,图纸没设计就没有
2012-06-21 10:51:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看