唐仕银 2012-06-21 10:54:34 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 3440查看 4回答
四十七、对于浇筑柱与梁交接处砼的强度等级相差二个等级以上需要加入钢丝网片以及楼梯处砼等级不一致也需要
四十七、对于浇筑柱与梁交接处砼的强度等级相差二个等级以上需要加入钢丝网片以及楼梯处砼等级不一致也需要加入钢丝网片,请问这个钢丝网片的工程量应该计入哪个里面计算呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳四十七、对于浇筑柱与梁交接处砼的强度等级相差二个等级以上需要加入钢丝网片以及楼梯处砼等级不一致也需要加入钢丝网片,请问这个钢丝网片的工程量应该计入哪个里面计算呢?工程量采用单构件处理,造价在措施费里面计算。钢丝网片的费用是属于措施费的内容,要在措施费里面列项单独计算。
2012-06-21 11:26:22
-
这个目前处理不了。需要单构件手动计算。
2012-06-21 11:01:48
-
软件中没有这个功能,单构件处理吧。
2012-06-21 11:12:35
-
软件中暂时只能计算混凝土和非混凝土相交才计算钢丝网片。混凝土和混凝土相交软件暂时没有办法计算钢丝网片。必须计算有2种方法 1、相交的部分,把其中的一部分用砌体墙绘制上去。 2、手动计算,或者在表格中计算。
2012-06-25 09:17:33