红酥手 2012-06-21 23:41:22 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1469查看 3回答
条形基础中上部钢筋与独立基础的连接
条形基础和独立基础的低标高相同,独立基础是两层,下层是2700*2700高250,上层是1800*1800高250,条形基础高350有上部钢筋,请问上部钢筋的受力筋是否算到独立基础的上层边?上层分布钢筋是否描入到独立基础上层中? 如算到独立基础上层边,在钢筋中应怎么样设置?问题补充:钢筋软件中是计算到下层的边,能否设置改?怎么改?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好: 上层分布钢筋不必描入到独立基础上层中,分布钢筋一般只起固定受力钢筋位置的作用。
2012-06-22 04:07:44
-
同意楼上的说法
2012-06-22 07:26:15
-
同意上述所说的步奏
2012-06-22 06:47:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看