冰凝 2012-06-22 08:15:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 888查看 2回答
钢筋导入图形内,装修按房间点布置不上,什么原因?
框架剪力墙结构的一工程,做完钢筋导入图形,图形中做装修时点画布置不上。软件提示不能在非封闭区域点画,但是进行了反查之后,图形中显示部位是用暗柱进行连接的剪力墙与砌体墙相交部位。我试着延伸剪力墙或是砌体墙都不成功,软件的自动延伸功能键也使不了,这种问题该怎么处理,急求帮助?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是因为在钢筋中有的墙没有交接封闭,比如剪力墙没有完全覆盖暗柱的现象。 在图形中,隐藏暗柱,将图形放大后检查,延伸没有封闭的墙,使其完全封闭,没有墙的部位,用虚墙封闭一下。
2012-06-22 08:18:02
-
把暗柱删除后把剪力墙延伸到相互连接,再检查是否封闭。打到封闭后才能点画布置上房间。
2012-06-22 08:29:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看