坦坦 2012-06-22 10:01:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2924查看 3回答
关于楼层标高和门窗离地高度的问题
1.把钢筋导入到图形,标高是否要修改成建筑标高?如果修改成建筑标高,各层的墙、柱、梁、板标高也就自动变成建筑标高,这样就与结构设计不相符了,算量也会有点不对。 2.如果钢筋和图形楼层标高都按结构标高,窗离地高度应按建施上的离地高度加上楼地面厚度,那么门离地高度该怎样设呢?是否应该把门的高度改为设计高度加上楼地面厚度,然后离地高度为0?还是应该把离地高度设为楼地面厚度,门高度不变?如果是把离地高度设为楼地面厚度,门下面还会算一部分墙。我不知道实际施工是怎样的,就是感觉结构板上门下面不应该再砌高度为楼地面厚度的墙。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.把钢筋导入到图形,标高是否要修改成建筑标高?==============不需要。 如果修改成建筑标高,各层的墙、柱、梁、板标高也就自动变成建筑标高,这样就与结构设计不相符了,算量也会有点不对。========是的 2.如果钢筋和图形楼层标高都按结构标高,窗离地高度应按建施上的离地高度加上楼地面厚度,那么门离地高度该怎样设呢?========一般就按结构标高设置。 是否应该把门的高度改为设计高度加上楼地面厚度,然后离地高度为0?==========不需要。 还是应该把离地高度设为楼地面厚度,门高度不变?========不合适。 如果是把离地高度设为楼地面厚度,门下面还会算一部分墙。我不知道实际施工是怎样的,就是感觉结构板上门下面不应该再砌高度为楼地面厚度的墙。=======实际工程不可能这样去做。 实际这个问题可以这样理解 1、不需要考虑。门窗的高度设置要注意。框架结构窗的顶部一般就是框架梁梁底,要注意离地高度和洞口高度,确保实现“窗离地高度+洞口高度”=窗顶框架梁底标高。门洞口离地高度按结构标高的话,就是洞口的实际高度稍小于设计高度。门面积缩小了,但墙的体积增加了,合计价格差别很小。 2、需要考虑。如果过于计较的话,直接将地面建筑高度加入设计门高即可。实际也是这样做的,不过手算有时也不考虑这个问题。
2012-06-22 10:15:19
-
1.把钢筋导入到图形,标高不需要修改成建筑标高,这样计算的工程量会更加准确。 2.如果钢筋和图形楼层标高都按结构标高,窗离地高度应按建施上的离地高度加上楼地面厚度,那么门离地高度不能改为设计高度加上楼地面厚度,然后离地高度为0,应该把离地高度设为楼地面厚度,门高度不变。
2012-06-22 12:15:34
-
1.把钢筋导入图形标高不需要改成建筑标高,结构标高是指的结构楼板的高度,而建筑标高指的在结构顶板上加上楼地面做法完成后的标高。所以一份图纸之中建筑标高和结构标高两者之间在数值上不符,但是并不冲突。 2.门窗的高度指的都是按照建筑标高的离地高度而设置,所以在钢筋导入图形后门窗高度设置值都需要加上地面做法。要不然会影响到过梁的设置。同时要注意门的大小在设置时要加上地面做法的厚度,要不然这样会多算一部分砌体的工程量。门的离地高度设置0 窗的离地高度 、图示尺寸+做法。门的高度 设计高度+地面做法 。这样在计算结果出来时砌体,过梁,这些结果不会有影响。只需要手工删除一部分门的工程量。门窗高度设置会影响过梁的有无,如果设置好后的门窗高度小于结构梁底标高时,就需上在门窗上部做过梁在往上做砌体,这种情况一般多见于门。如果正好就不需要设置过梁.
2012-06-22 12:06:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看