38****@qq.com 2012-06-23 08:53:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1446查看 2回答
关于阀板基础防水计算的问题
我计算地下室筏板基础的防水,第一次工程量表达式为(底面面积+直面面积+斜面面积+外墙外侧筏板平面积),第二次未加外墙外侧筏板平面积!第一次计算结果为11000多平米,第二次却只有5200多平米。剪力墙外侧的筏板宽度为90cm!为什么差距这么大?检查了半天发觉软件好像把外墙内侧筏板平面积计算为外墙外侧筏板平面积了,所以才会有这么大的量差!这个应该怎么设置啊?(注:由于筏板基础各处标高及厚度均不同,所以目前筏板的图元为多个)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室筏板基础防水的工程量表达式改为(底面面积+直面面积+斜面面积),把外墙外侧筏板平面单独建一地面面积套上与基础防水相同的定额子目,单独画到筏板上。
2012-06-23 09:27:23
-
这样的问题 关键是 正确选择 工程量 代码;
2012-06-23 09:03:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看