你若安好 2014-03-06 09:46:49 | 浙江省 云翻样 | 2292查看 3回答
板端部支座负筋锚固问题
在11G101-1,92页中第7点说,当直段长度≥La时可不弯折。 现场上貌似都是设置2端弯折的,我问了下这边的施工员,他说都是带弯折的。。我想知道现场到底能不能直锚,不能直锚的话又是什么原因导致了现在2端都弯折。(听说是到时候浇筑混凝土的时候,会浮上来,锚固不住)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在11G101-1,92页中第7点说,当直段长度≥La时可不弯折。 现场上貌似都是设置2端弯折的,我问了下这边的施工员,他说都是带弯折的。。我想知道现场到底能不能直锚,不能直锚的话又是什么原因导致了现在2端都弯折。(听说是到时候浇筑混凝土的时候,会浮上来,锚固不住
答:你好:两端弯折是不合适的。板和梁连接的时候,板筋可以直冒的。施工和预算还不一样,施工方法有他的道理。但是建议按照规范来计算。
2014-03-06 09:54:12
-
按施工规范要求做。
2014-03-06 10:40:12
-
当直段长度≥La时可不弯折,没有说不准弯折。施工规范要求支座负,到板端部必须加设弯钩。
2014-03-06 09:58:31