阳光 2012-06-25 15:41:21 | 山东省 土建 | 3048查看 1回答
吊筋的设置问题
图纸说明中表示,1、主次梁交接处在次梁两侧设置3根箍筋。这里的主次梁是否指框架梁之间、框架梁和连梁之间、是井字梁梁之间或井字梁和框架梁之间这几种情况。这里设置的箍筋间距是否与主梁一致? 2、当梁高大于500时设置两根吊筋。这里的梁指什么?是指以上所说的多种组合情况中的主梁高度吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸说明中表示,1、主次梁交接处在次梁两侧设置3根箍筋。========就是次梁加筋。 这里的主次梁是否指框架梁之间、框架梁和连梁之间、===一般就是已梁为支座的时候在作为支座的梁(称主梁)内与次梁相交处两侧设置箍筋。 是井字梁梁之间或井字梁和框架梁之间这几种情况。这里设置的箍筋间距是否与主梁一致?======井子梁一般不设次梁加筋。需看设计。 2、当梁高大于500时设置两根吊筋。这里的梁指什么?====就是作为制作的梁,即主梁。 是指以上所说的多种组合情况中的主梁高度吗?是的。一般要有次梁加筋不一定有吊筋,但有吊筋一般会有次梁加筋。 一般井子梁不设次梁加筋。即使高度高于500也不设置吊筋。 一般是这样的。截个图看看吧 未注明必须加吊筋的井子梁就是高度1000也不需要配置吊筋。
2012-06-25 15:52:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看