路风 2012-06-25 19:02:17 | 江苏省 其他专业 | 1397查看 4回答
为什么剪力墙搭接率为50%算出来的钢筋量要比25%的搭接率算出来的要大?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙搭接率为50%算出来的钢筋量要比25%的搭接率算出来的要大---是因为搭接多了。
2012-06-25 19:16:35
-
因为搭接率影响搭接修正系数,50%的修正系数要比40%的修正系数大,图集上有个表 ,你一看就知道了。
2012-06-25 20:13:38
-
你柱子是用绑扎搭接的吧 如图 如果50%的错开 他搭接是1.4lae 如果是25%错开 搭接 是1.2lae 而不管怎么错开 除去搭接范围 钢筋的总长肯定都是一样的 所以50%的钢筋多了
2012-06-25 21:09:31
-
这是肯定的,搭接率50%就是隔一根搭接一根,就是2根有一根搭接,而25%就是4根里有一根搭接。
2012-06-25 19:24:22