• 为什么剪力墙搭接率为50%算出来的钢筋量要比25%的搭接率算出来的要大?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙搭接率为50%算出来的钢筋量要比25%的搭接率算出来的要大---是因为搭接多了。

    2012-06-25 19:16:35 

  • 因为搭接率影响搭接修正系数,50%的修正系数要比40%的修正系数大,图集上有个表 ,你一看就知道了。

    2012-06-25 20:13:38 

  • 你柱子是用绑扎搭接的吧 如图 如果50%的错开 他搭接是1.4lae 如果是25%错开 搭接 是1.2lae 而不管怎么错开 除去搭接范围 钢筋的总长肯定都是一样的 所以50%的钢筋多了

    墙搭接

    2012-06-25 21:09:31 

  • 这是肯定的,搭接率50%就是隔一根搭接一根,就是2根有一根搭接,而25%就是4根里有一根搭接。

    2012-06-25 19:24:22 