realfox@126.com 2012-06-26 17:26:47 | 广东省 其他专业 | 1231查看 2回答
承台梁式配筋时出现的问题
承台梁式配筋时出现的问题:承台有两种摆向时,例如横着摆和竖着摆时,配筋一样的承台计算结果为什么不一致?如果改变长和宽的设置时,摆向又一样。请专家指教!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁式配筋就有长、宽之分的呀,这不同于环式配筋的。
2012-07-31 17:15:56
-
你好: 至于“承台有两种摆向时,例如横着摆和竖着摆时,配筋一样的承台计算结果为什么不一致”这种情况应该是不可能的,软件不会出现这种低级错误!你细查查,是不是某个承台与其它构件重叠了,钢筋发生了扣减关系,导致钢筋量不一样。 “如果改变长和宽的设置时,摆向又一样”是何意思?
2012-06-26 17:42:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看