冰魄 2012-06-27 09:27:13 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2781查看 2回答
人防门框墙墙肢水平筋
大家帮我看一下,我在算人防地下室一堵人防门框墙时,遇到如下问题,图纸上左侧墙肢水平筋有俩种规格,分别是1号筋c20-150和3号筋c12-150,如下图所示,软件里好像只能输入一种规格的钢筋,这种情况软件里如何处理?问题补充:我按照剪力墙方式输入水平筋c20@150+c12@150提示不正确
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:软件里是可以处理的,在选择节点时选择悬臂式2。就可以处理了。
2012-06-27 09:33:05
-
你好: 人防门框边缘垂直构件,建议你用柱子做,一般情况下的异形柱,在“截面编辑器”基本上都能做到。 要想柱纵筋到达自己想要的位置,就可以多次使用“对齐纵筋”的功能; 要想做出非圆形异形箍筋,就要使用“编辑箍筋”里‘直线’的工具,连续布置; 在“标注”栏内的工具,可以任意修改已经标注的柱纵筋及箍筋的规格。 总之,这里的功能还是很强大的! 人防门框上下水平构件,利用“人防门框墙”做。在用“人防门框墙”做时,要将1-1节点内的钢筋清除掉,只输门框尺寸线即可,2-2节点钢筋信息按图照常输入。看截图
2012-06-27 09:41:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看