包子 2012-06-27 15:58:01 | 江苏省 安装 | 2892查看 4回答
帮忙看看这个单线图中的接线端子问题,太感谢大家了
1、以下是本人所认为的所含端子种类及数量,请大家指正。 N3回路:为多股铜芯线小于10MM2,用焊铜接线端子,数量为5个 N4回路:为多股铜芯线大于等于10MM2,用压铜接线端子,数量为5个 N5回路:为单股铜芯线截面小于6MM2,,用端子板外部接线,数量为5个 另外上面的控制线不知道是否需要接线端子或电缆头,如果需要我认为在这个配电箱里各控制回路中各含一个电缆头. 2、这个单线图中第一个符号是断路器,第二个,第三个是什么, 3、WDZA-BYJ表示什么意思 4、控制线怎么是独立的,没跟什么元器件连上?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、 N3回路:为多股铜芯线小于10MM2,用压铜接线端子,数量为5个 N4回路:为多股铜芯线小于等于10MM2,用压铜接线端子,数量为5个 N5回路:只需计算箱内预留长度,此图电源大体是用于电动机之类的供电和控制,如不存在端子板。别提什么端子接线。 2、 第二个是接触器,第三个是继电器 3、 此电线为无卤低烟B类阻燃辐照交联聚烯烃绝缘电线 4、 控制回路接线接在接触器和热继电器(一般只有停止命令)辅助接点上,不过这个可能会通过端子板(只需接到端子板就行,端子板到个元件柜子出厂已经根据你们功能要求接好),ZAKVV为控制电缆,计算控制电缆头。
2012-07-01 10:34:49
-
N3回路:为多股铜芯线小于10MM2,用焊铜接线端子,数量为5个. 对 N4回路:为多股铜芯线大于等于10MM2,用压铜接线端子,数量为5个。 对 N5回路:为单股铜芯线截面小于6MM2,,用端子板接线,数量为5个 在这个配电箱里各控制回路中各含一个电缆头. 2、这个单线图中第一个符号是断路器,第二个是接触器,第三个是热继电器, 3、WDZA-BYJ表示什么意思 4、控制线应该接模块
2012-06-27 21:20:24
-
1.你说的是对的 N3回路:焊(压)铜接线端子5个(+有端子外部接线5个)。 N4回路:焊(压)铜接线端子5个(+有端子外部接线5个)。 N5回路:无端子外部接线5个。 该配电箱里各控制回路中各含一个控制电缆头。 2.等高人来答 3.WDZA-BYJ:无卤低烟A级阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电线 4.控制电缆肯定会跟配电箱中某元器件连上的
2012-06-27 17:51:40
-
1、以下是本人所认为的所含端子种类及数量,请大家指正。 N3回路:为多股铜芯线小于10MM2,用焊铜接线端子,数量为5个 N4回路:为多股铜芯线大于等于10MM2,用压铜接线端子,数量为5个 N5回路:为单股铜芯线截面小于6MM2,,用端子板外部接线,数量为5个 另外上面的控制线不知道是否需要接线端子或电缆头,如果需要我认为在这个配电箱里各控制回路中各含一个电缆头. 2、这个单线图中第一个符号是断路器,第二个,第三个是什么,第二个是接触器,第三个是热继电器, 3、WDZA-BYJ表示什么意思,动力电缆的型号,你上面的不应该计算焊铜接线端子,应该计算一个电缆头。 4、控制线怎么是独立的,没跟什么元器件连上?控制电缆计算一个电缆头,接线接在接触器辅助接点上。
2012-06-27 18:54:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看