58****@qq.com 2012-06-27 17:28:19 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1647查看 6回答
填充墙中钢筋的设置
问题1.填充墙应沿剪力墙、框架柱和构造柱全高每隔500mm设2A6拉筋,拉筋伸入填充墙内的长度:抗震设防烈度为 6、7度时,楼体总高度大于60米应沿填充墙全长贯通;楼体总高度小于60米拉筋伸入墙内长度不小于1.0m;抗震设防烈度为8、9度时应沿填充墙全长贯通。 我们这个楼抗震等级为7度 像这样的填充墙的钢筋在软件里面设置啊, 问题2.填充墙是不是就是加砌块墙啊
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个问题一般分为砌体墙的通长筋和砌体加筋。砌体墙的通长筋是在砌体墙里面设置的,砌体加筋是在混凝土墙,构造柱,框架柱与砌体墙连接处的加筋
2012-06-28 00:25:56
-
全长贯通的在砌体通长筋里输入 不贯通的用砌体加筋绘制
2012-06-27 21:49:42
-
填充墙是只不承重,一般在框架体系做围护结构,砌块可做为填充墙,是做填充墙的材料之一
2012-06-27 17:48:51
-
只要在框架柱子间的气体都属于填充墙,不管是什么砌体,有的用砌块有的用实心砖,这个直接在砌体墙的属性里有个砌体通长筋的位置,直接输入2A6@500即可
2012-06-27 17:51:12
-
只要是框架结构 维护的墙体都是填充墙 不管是砖还是砌块 还是陶粒 你说的钢筋按砌体加筋设置 点上之后 可以修改伸进墙的长度 要是图纸说明有全长设计的话 就按一楼回答的输入
2012-06-27 19:26:38
-
填充墙中钢筋的设置有两种设置方案,具体用那种设置方案,这要看具体的建筑设计说明:1、“节点”设置(参数化截面类型),参数化截面类型的墙体加筋需要你去一一对应布置, 设置方法详见下图一;2、“贯通”设置,设置方法详见下图二:
2018-04-13 09:56:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看