51****@qq.com 2012-06-28 10:29:34 | 四川省 其他专业 | 2089查看 2回答
砌体墙下有压墙筋怎么处理?
在做板的钢筋时,图纸中要求有砌体墙的位置增加钢筋,如何去处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在板受力筋中增加。 可以在同向板钢筋汇总计算后编辑增加钢筋,不需要锁定。 2、用框支梁定义。 高度同板厚、宽度同墙厚。压墙筋用上部或下部钢筋均可,取消箍筋。与设计锚固不同可以编辑钢筋 3、用板带定义。定义板带,厚度取板厚,宽度取墙宽。下部受力筋采用“根数+级别+直径”输入。 4、单构件输入。
2012-06-28 10:33:03
-
可以用楼层板带代替布置,或者单构件中输入。
2012-06-28 10:33:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看