10****@qq.com 2012-06-28 10:51:47 | 江苏省 安装 | 1146查看 1回答
关于等电位
某工程采用总等电位联结,总等电位板用紫铜板制成,应将建筑物内保护干线,设备进线管等进行联接,总等电位联结线采用BV-1*25 PC32,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接,应如何理解并算相应的工作量???????
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“总等电位卡”故名思意就是“从总等电位箱引出的接地线与金属管道连接时用的卡子”,因为总等电位的接地线与金属管道连接不允许直接焊接,一般是采用4平方的铜芯线+接地卡子相连。
2012-06-28 11:34:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看