电气安装中的问题
在电气安装中,有端子外部接线和无端子外部接线这两个子目在什么情况下套用?比如说,安装一个电表箱,室内用户配电箱,用套吗?最好能用图说明下,不胜感激。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳凡是配电箱、配电柜、控制箱柜以及各种配电设备箱内的导线进线或者出线在这些箱内的截面积在6mm2及以下规格的电线端头在箱内连接的,都应该计算‘有端子外部接线’或者‘无端子外部接线’。 因此所提到的电表箱和住户配电箱内的导线端头都应该计算并套‘有端子外部接线’或者‘无端子外部接线’的定额子目。 一般配电箱内的6mm2及以下的导线端头都是套‘无端子外部接线’的时候居多。如果有特殊要求以及仪表的导线端头则是需要按照‘有端子外部接线’计算套项。
2012-06-28 18:00:53
-
您好:您所提的是,配电箱二次接线问题,配电箱二次接线,规范规定;从配电箱出来2.5平方和4平方的照明线,插座线为无端子外部接线,4平方以上的动力线路,接线--干线上的地线为焊铜接线端子,干线火线及零线为压铜端子接线 出自 2004年内蒙古 安装定额
2012-06-28 22:57:46
-
在电气安装中,有端子外部接线和无端子外部接线这两个子目在什么情况下套用?比如说,安装一个电表箱,室内用户配电箱,用套吗?最好能用图说明下,不胜感激。 答:一般执行无端子外部接线的。
2012-06-28 22:30:42
-
安装一个电表箱,室内用户配电箱,用套吗?需要考虑,小规格的按无端子外部接线,如2.5mm 如规格较大,一般按有端子外部接线,如16mm
2012-06-28 17:13:30
-
在电气安装中,有端子外部接线和无端子外部接线这两个子目在什么情况下套用? 以上问题再安装配电装置中都会用到,配电装置一般大于16mm2采用铜端子接线,(有端子接线)小于16mm2采用直接压线。(无端子接线)