天道酬勤 2012-06-30 11:49:41 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 477查看 4回答
板负筋的问题
如图:板负筋右标注950 图上表示的长度只是负筋右边到墙边的距离为950,而图纸上的标注为负筋右边到负筋左边的长度为950 。 请问:我这样定义是否正确?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这样标注是没有含支座长度的 如果你要整根长是950 那你选择负筋 点属性 把支座内边线 改成支座外边线
2012-06-30 12:00:52
-
按梁布置,不要按墙布置(这个是到墙内边线)就行,尺寸标注要按照图纸上来
2012-06-30 12:12:43
-
你定义也没错,有一点你要清楚就是单边负筋的锚固问题,你要看下图纸通常是La
2012-06-30 13:40:48
-
在负筋属性里面的单边标注位置改成负筋 线长度
2012-06-30 15:29:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看