• 安装算量软件,工程设置——计算设置————给排水中,给(排)水支管高度计算方式一般怎么设置?

    安装算量软件,工程设置——计算设置————给排水中,给(排)水支管高度计算方式一般怎么设置?有三个选项(按规范计算,给水横管与卫生器具高度差,输入固定计算值),选哪个计算的值准确?谢谢~~~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按规范计算中软件会默认的有计算规范值,可以修改,这个是不论卫生器具距地多高立管都只计算规范的值。 输入固定值,和规范一样,只要输入了 和卫生器具连接的都只计算固定的高度。 给水横管与卫生器具高度差——这个就是安装实际的高度计算的。 具体使用哪个就要看你的工程说明里的要求是按照哪个计算的。

    2012-07-05 09:37:31 

  • 要看图纸的具体要求,图纸如果要求预留,就可以选择按照规范计算,如果都要求安装 就按照给水横管与卫生器具高度差计算

    2012-07-04 15:47:33 

  • 这个要看具体的要求 ,如果图纸只是要求预留 你可以选择按照规范计算,如果都要求安装 就按照给水横管与卫生器具高度差计算,如果只是计算大概的话 输入固定值就行了

    2012-07-04 15:42:56 

  • 应该按规范值计算,因为规范是属于国家规定,双方都认可的数值,如果自己调整数值也许对方会不认可的。

    2012-07-05 10:11:45 