年轻的老头 2012-07-04 22:17:13 | 河北省 其他专业 | 2757查看 3回答
非框架梁箍筋平直长度的取值问题
11G101-1P56页,箍筋弯钩平直长度,已分为抗震和非抗震了,非抗震平直长度为5d. ;抗震10d,且不小于75mm ,如结构总说明指出柜架抗震等级为三级,那么非框架梁L,箍筋平直长度的如何取值?一般在结构设计中,非柜架梁L都不按抗震要求进行设计,从非柜架梁L的锚固来看都把是La,而不是取LaE;再者,现在还哪里有在结构说明里标注“本工程为非抗震结构”?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要有抗震要求,非框架梁与框架梁是一样的要求。
2012-08-06 19:13:28
-
非框架梁也在抗震结构内,应采用10d的长度。
2012-07-05 15:09:21
-
现在几乎没有非抗震结构的工程了 说的是这意思按钢筋直径来计算平直段长度满足10d 且不小于75mm
2012-07-05 08:51:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看