室外埋地电缆需要计算挖土方吗?
如果需要,是怎么计算的?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直埋电缆挖填土方量: 2根以内直埋电缆挖填土方量,电缆沟上口宽度600mm,下口400mm,深度900mm,每米土方量0.45m3;每增加一根电缆,底宽增加170mm,挖填土方量增加0.153m3; 另,如设计对电缆埋深有特殊要求时,按照设计深度计算;
2012-07-05 13:38:31
-
你可查定额子目工作内容,没包括的项目发生一项计一项,有多少计多少。
2012-07-05 10:04:45
-
当然需要计算了,陕西安装定额中,电缆那节的说明中有计算土方的方法,1~2根电缆按0.45m3/m计算,每增加一根按0.153m3/m计算,你可以看下你们的定额说明,里面应该有具体规定
2012-07-05 09:50:44
-
室外埋地电缆需要计算挖土方吗?如果需要,是怎么计算的? 需要,按电器定额第443页工程量计算规则,一看便知
2012-07-05 10:43:26
-
当然要计算啦!
2012-07-05 09:31:20
-
在电气定额上有规定的截面,自己查看
2012-07-05 09:35:11
-
需要计算,电气工程定额里如无相应子目,一般按土建执行
2012-07-05 09:36:28