关于给排水超高为题
1.在遇到雨水管安装的时候,一般雨水管都存在超高的问题,这时的超高取费,是将雨水管一分为二,分别计算超高部分和未超高部分,还是对整根都取超高费? 2给排水立管超高问题:比如1个三层的建筑,层高4m,那么卫生间的1根排水立管怎么计算呢?超高的工程量是多少呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.在遇到雨水管安装的时候,一般雨水管都存在超高的问题,这时的超高取费,是将雨水管一分为二,分别计算超高部分和未超高部分,还是对整根都取超高费? 答:只有超出3.6米以上的部分才能取超高费。 2给排水立管超高问题:比如1个三层的建筑,层高4m,那么卫生间的1根排水立管怎么计算呢?超高的工程量是多少呢 答;(4-3.6)*3=1.2
2012-07-05 15:20:22
-
1\\ 分别计算超高部分和未超高部分 2\\ (4-3.6)*3=1.2只1.2米部分增加系数。
2012-07-06 11:56:33
-
定额中工作物操作高度均为3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分的工程量增加系数,3.6m以内的工程量不增加系数。
2012-07-06 18:54:36
-
1、答:安装工程定额交底资料有说明,超3.6米的部分增加系数。3.6米内的不增加系数。 2、答;(4-3.6)*3=1.2只1.2米部分增加系数。
2012-07-05 16:02:45
-
同意楼上说法。
2012-07-05 18:58:25
-
关于给排水超高问题需要搞清楚的是操作高度或者建筑物高度。它们分别有详细的规定
2012-07-06 17:44:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看