yoyo 2012-07-06 14:57:02 | 广东省 安装 | 2001查看 2回答
自动报警工程量如何计算?
请问下自动报警中的工程量是如何计算的?其中(报警按钮、控制模块、输入输出模块、监视模块、警铃、对话对讲机、)等等,他们是串联还是并联的?因为在同一条的线,线上有几个不同的系统(如感烟、感温器、报警按钮、控制模块、输入输出模块、监视模块、警铃),他们的线是单独的吗?还是共用线?还是每个不同的系统单独计算?有回路线吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总体是并联线路,但是探测器之间、手报按钮、消火栓按钮、广播各自之间是串联的,它们有单独的线路,但是都与信号线有链接,每个系统需要单独计算
2012-07-06 15:29:38
-
电路是并联的,探测器、手报按钮、消火栓按钮可共回路,通过信号线链接,广播应单独配管穿线,如消火栓按钮需直接启泵的话,消火栓按钮也应单独配管穿线。
2012-07-06 17:10:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看