zh****@163.com 2012-07-06 20:10:44 | 山东省 安装 | 1684查看 6回答
关于电缆,电线敷设方式的问题
在电缆敷设中。从配电箱出来经过桥架、电缆井中竖直桥架,配管、至配电箱。在计量中不同的敷设方式需要分开么?都怎么分??? 同样的,绝缘线经过这些敷设,是否需要分开怎么分???
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、不知道山东的计算规则是什么样的,河北的是不用分的,不过当电缆在电井内沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目即要分电缆敷设和垂直通道敷设。电力电缆敷设按“电缆敷设”、“电缆沿墙敷设”、“电缆沿钢索敷设”、“电缆沿垂直通道敷设”四种敷设方式分列定额,其中“电缆敷设”、“电缆沿垂直通道敷设”已综合考虑了电缆沿地沟、支架、托架、桥架、电缆槽、穿保护管、直埋等敷设形式。 2、对于绝缘导线,一般主要是按管内穿线和线槽配线来计算,至于还有的绝缘子配线、瓷夹板配线等很少涉及,若遇到根据计算规则和定额说明计算即可。
2012-07-06 21:22:37
-
在电缆敷设中。从配电箱出来经过桥架、电缆井中竖直桥架,配管、至配电箱。在计量中不同的敷设方式需要分开么? 是的要分开比如说有多少m桥架桥架里有多少种电缆要分开计算其它也是一样
2012-07-06 20:53:11
-
在电缆敷设中。从配电箱出来经过桥架、电缆井中竖直桥架,配管、至配电箱。在计量中不同的敷设方式需要分开么? 是的要分开比如说有多少m桥架桥架里有多少种电缆要分开计算其它也是一样,电缆分开 埋地也分开
2012-07-07 08:26:10
-
1、电缆由配电箱出来以后经过桥架内敷设、电气竖井中的桥架内敷设、管道内敷设再到配电箱时的整个线路段距离长度的计算,仍然是按照延长米一并计算工程量长度的。因为都是套电缆敷设安装的定额子目。并不涉及需要分开套定额子目的内容。有可能会质疑提到竖井敷设部分的套项异议,在竖井内沿桥架内或者管内都不在套‘竖直通道电缆敷设’之列,因为只有在竖直通道内采用支吊架固定卡敷设时才套此项的。 2、电线需要分开计算。但是对于电线敷设中的混合变化反复时,是难以细分计算的,这种情况可以以主要长度路段的敷设方式计算并套项就行了。
2012-07-07 08:28:14
-
在电缆敷设中。从配电箱出来经过桥架、电缆井中竖直桥架,配管、至配电箱。在计量中不同的敷设方式需要分开么?都怎么分??? 同样的,绝缘线经过这些敷设,是否需要分开怎么分??? 答:电缆敷设除了竖直通道之外,其余的一律不考虑敷设方式,定额子目已经综合考虑了。 电线是需要区分管内穿线和线槽配线两种方式。
2012-07-07 10:26:55
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看