破碎虚空 2012-07-07 13:25:32 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 865查看 5回答
钢筋汇总中多出了没有绘制的钢筋
筏板有很多变截面,但是钢筋是一样的,双层双向C12@200,布置完受力筋后设置了变截面,汇总后直接查看钢筋,显示的都是C22的,但是汇总的时候却莫名其妙的多出了C16的钢筋,怎么回事呢问题补充:不好意思,输错了信息,是双层双向C22@200d ,汇总后多出了C16的钢筋。。。 我汇总后直接全选受力筋查看钢筋信息,只有50多吨C22的,但是从汇总里看却多出了3吨C16的。。筏板的属性里也没有C16的钢筋
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看看是否是筏板的马凳筋输入了C16的钢筋信息
2012-07-07 14:25:52
-
C12变C22?????????不可能的事情.........要么你输入错了,要么是你在侧面钢筋输了C16的
2012-07-07 13:32:02
-
你要仔细检查你的各构件的输入信息,看看是否输入了c16的钢筋
2012-07-07 13:32:38
-
把构件全选上,点“眼镜”显示所有伐板钢筋计算的信息,在查看C16出现在那个构件,回头再看属性中输入是否有误。
2012-07-09 08:55:35
-
如果没有输入C16钢筋最后是不会出现量的,你可以用编辑钢筋和钢筋三维的功能进行联动,检查一下。
2012-07-24 09:42:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看