浩浩 2012-07-09 09:28:01 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 412查看 1回答
钢筋加密问题
基础柱子600*600箍筋加密c8-100/200基础底部显示有3c8高度是在500范围内对应标高是-1.5我想问下这个3c8是不是就是这个100加密范围的钢筋同时这个钢筋加密范围应该怎么输入
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3c8是在基础高度500范围内的柱子主筋固定箍筋;c8-100/200箍筋加密是从基础顶面开始的。
2012-07-10 12:30:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看