涉水而来 2012-07-09 11:36:10 | 河北省 其他专业 | 4184查看 4回答
等电位联结箱至PE母排的等电位联结线采用BV-1*25,SC25,FC,请问怎么计算工程量
MEB箱在配电室,配电室内有强弱、电配电箱,请问MEB与二者都连接吗,还是只连强电的配电箱?PE母排安装在配电箱的什么位置,是在箱子内安装的东东吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳凡是金属构件都要连接,包括铸铁管、镀锌管、焊接管、配电箱、金属门窗等等。
2012-07-30 09:48:10
-
应该用镀锌扁铁连接
2012-07-09 11:42:23
-
1、MEB箱为总等电位箱,一般安装在配电间内,配电室内有强弱、电配电箱,MEB与二者都要连接的,现在很多设计的强、弱电井内都直接敷设一条镀锌扁钢作为PE母排,电井内的金属箱体、桥架、支架等均要与PE母排连接。你所说的等电位联结箱至PE母排的等电位联结线采用BV-1*25,SC25,指的是配电箱(柜)的接地排。如果是在电井内那就是单独垂直敷设一根-40*4镀锌扁钢。 2、等电位联结箱按设计数量以台计算工程量,PE母排一般为-40*4镀锌扁钢以延长米再乘以3.9%计算工程量,等电位联结线采用BV-1*25按电线方式计算工程量。
2012-07-14 10:16:39
-
1、MEB箱为总等电位箱,一般安装在配电间内,配电室内有强弱、电配电箱,MEB与二者都要连接的; 2、等电位联结箱按设计数量以台计算工程量,PE母排一般为-40*4或-25*4镀锌扁钢以延长米再乘以3.9%计算工程量,等电位联结线采用BV-1*25或BVR-4 -PC16按电线方式计算工程量。
2012-07-16 12:00:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看