pcc313 2012-07-09 16:39:29 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2969查看 18回答
主梁以次梁为支座,是否需要加筋?
图一是配筋图。图二是说明。 问题:主梁以次梁为支座,次梁是否需要加筋?
全部回答
(18)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 这工程图纸可能存在问题,首先,框架梁以非框架梁为支座,这种情况没见过(就像老子与儿子的关系,完全搞反了),估计是设计笔误;其次,就是框架梁BKL8比AL3还高100,这里肯定有问题,最好问下设计。至于加箍,那是必须要加的。,
2012-07-10 09:18:37
-
主次梁交接处往主梁中加,次梁中加不加根据设计另行确定!
2012-07-10 13:31:56
-
那个位置有吊筋
2012-07-15 21:25:57
-
要加设附加钢筋
2012-07-09 16:43:29
-
都有加密筋及吊筋的,通常情况下两边都各加几根的,具体的你看图纸说明输入
2012-07-09 16:56:04
-
可能是设计有问题,次梁一般不可能是主梁的支座,所以在你说的的那种情况,主梁就不需要加的了
2012-07-09 17:23:55
-
主梁不会以次梁为支座的。 文字说明很清楚了,就是主次梁相交处在主梁上加筋,但是否配置吊筋需按图示进行。即可能需要加筋但不一定需要配置吊筋。
2012-07-09 17:31:25
-
你这设计有问题BKL8怎么比AL3还高100它如何作支座?正常情况主次梁交叉要加设附加钢筋或吊筋。AL3应该要作主梁考虑梁高应大于500、加设附加钢筋或吊筋。
2012-07-09 17:03:32
-
要看图纸说明了,
2012-07-09 17:46:46
-
两梁交叉要加附加筋
2012-07-09 17:50:07
-
如果真的是主梁以次梁为支座,这个次梁肯定是要加附加箍筋 根据规范和力学规律 不论是否有说明,一个梁受集中力处(即该梁某一点担着、支撑或吊着这一个梁或柱或一个吊钩)都要做抗剪的处理(即加附加箍筋,甚至吊筋)。懂了它 就懂了一切为什么,什么主梁次梁都是相对而言。 情况1 需要加附加箍筋 不加吊筋,看图是这样 情况2 不加附加箍筋 因为那个梁叫AL3 ,是暗梁,下面有剪力墙,BKL8其实是搁置在剪力墙上的。BKL8没有以AL3为支座。
2012-07-09 17:55:38
-
提问者你的理解不对,根据上图及说明,次梁不能成为主梁的支座。主梁次梁相交时按上图未标注,故按说明在次梁两侧增加6个主梁箍筋,间距50。图中画吊筋处按标注型号设置,否则按2根三级钢12的设置。图中未画吊筋的就不设吊筋。
2012-07-09 18:07:02
-
次梁以主梁为支座吧。 这种情况好处理,在计算设置里找到梁的计算设置,然后把主次梁相交时的主梁附加箍筋从0改为6
2012-07-09 17:51:05
-
这种情况一般只能设计解决,不符合逻辑的事大家不要猜
2012-07-09 20:49:29
-
这个肯定是要加筋的
2012-07-09 21:29:40
-
主梁下加筋。看图纸总说明。
2012-07-09 19:27:44
-
必须应该加筋。
2012-07-10 07:19:56
-
这中情况问问设计院,在咨询现场。
2012-07-11 09:01:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看