25****@qq.com 2012-07-09 17:47:41 | 四川省 土建 | 897查看 5回答
剪力墙与暗柱
当剪力墙和暗柱同时存在时(暗柱箍筋信息c14@150),剪力墙与暗柱相交处剪力墙有水平加强筋时(只有一小段,加强筋就像是箍筋样式C10@100),且剪力墙的水平及竖向分布筋信息均是C14@200(四排),请问这样的钢筋信息怎么布置,是把有加强筋的那一小段布置成暗柱?但是它会少了剪力墙竖向钢筋,因为剪力墙竖向钢筋信息是C14@200(四排),布置成剪力墙,加强筋不能体现,请问各位高手这样的问题怎么样解决?问题补充:需要详图的加我QQ254788531,这个上面如何截图我不会,所以可能有点模糊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙与暗柱相交处剪力墙有水平加强筋时(只有一小段,加强筋就像是箍筋样式C10@100可以在其他钢筋栏输入),剪力墙的水平及竖向分布筋信息均是C14@200(四排),在剪力墙里是输入。
2012-07-09 18:21:27
-
只要建立墙和暗柱相交,剪力墙的竖向钢筋就没有了,就剩下水平的了,这部分就是和暗柱在一起的
2012-07-09 17:58:37
-
单构件或者其他钢筋里面输入。
2012-07-09 19:29:12
-
你好: 较好的方法就是把“加强筋就像是箍筋样式C10@100”的钢筋输入在暗柱属性的“其它箍筋”内(应该就是图集里的约束边缘构件)。这样有几个好处 1.哪个暗柱边缘有加强筋,就输入在哪个暗柱的属性里,不会漏算和重复算。 2.这样输入,也不影响墙钢筋的排布和计算。 3.就不知道剪刀墙你所说的四排是怎样的四排? QQ已加上,这种问题简单,好解决。 如有疑问,QQ聊
2012-07-10 06:24:36
-
在墙或暗柱属性中其它钢筋中输入相关数据(或根数)
2012-07-10 17:40:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看