成套配电箱定额子目中的接地是指什么,重复接地是指什么如何计取
成套配电箱定额子目中的接地是指什么,重复接地是指什么如何计取问题补充:谢谢各位老师
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箱的接地是指箱体连接到设计已经有的接地母线上。 重复接地指一个供电系统多次接地。如三级供电系统就要在总箱接地一次,在二次配电箱也要接地。这就是重复接地。计取按设计执行。
2012-07-10 09:24:06
-
成套配电箱定额子目中的接地是指什么,重复接地是指什么如何计取 答:接地指配电箱金属外壳的接地,重复接地指电线或电缆进入箱体与箱体的连接,一般按照接线端子计算。
2012-07-10 11:48:34
-
成套配电箱定额子目中的接地是指在正常情况下不带电导体必须可靠接地,也就是重复接地。
2012-07-10 08:54:38
-
按端口计算。
2012-07-10 09:35:07
-
成套配电箱定额子目中的接地是指把接地线与配电箱中的接地点连接,定额子目已经包含这部分工作的内容,不用重复计算。 重复接地是指所有金属外壳都必须接地,连接成整体接地网。
2012-07-12 09:00:45
-
成套配电箱定额子目中的接地是指什么,重复接地是指什么如何计取 成套配电箱定额子目中的接地是指配电箱内元器件的接地,重复接地是指配电箱内元器件与设备做的接地。
2012-07-12 10:30:26