52****@qq.com 2012-07-10 10:01:51 | 河北省 安装 | 2635查看 5回答
给排水管道安装中管道保温材料工程量如何计算?
给排水管道安装中输入管道安装定额直接关联子母中有管道保温(如橡胶塑料管壳 30mm厚),保温材料的工程量如何计算?问题补充:管道关联子目中,管道保温工程量格里出现(GCL*0.0)意思是(工程量*?)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管道关联子目中,当你输入保温厚度(30mm)后,管道(假如是DN100)保温工程量格里出现(GCL*0.0141)意思是(工程量*0.0141),就是保温的m3。
2012-07-12 11:32:21
-
你在套关联子母时,软件的左上角可以输入保温的厚度,软件就自动计算出来工程量了
2012-07-10 11:08:56
-
在绝热、保温分册最后有说明。
2012-07-10 17:01:15
-
刷油防腐保温定额后面有保温工程量查找表,根据管径和保温厚度查找相应的含量,或者你可以下载一个计算保温的小工具
2012-07-10 10:08:43
-
给排水管道安装中输入管道安装定额直接关联子母中有管道保温(如橡胶塑料管壳 30mm厚),保温材料的工程量如何计算? 回复;一般保温材料的工程量是按体积计算,单位是立方米;应急的简单算法是; 管道保温外径的体积—管道外径的体积=保温的体积
2012-07-10 10:09:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看