• 基础梁(非地框梁、承台梁)锚固设置

    设计要求: 1、基础梁与承台顶标高平 2、梁面筋锚入柱内并以柱、墙边开始计算锚固长度,底筋以承台为支座,从承台边计算锚固长度。 请问如何设置? 附图中设置不能满足要求

    承台梁

    计算锚固

    答疑解惑

    问题补充:第三个图 是框架梁的设置 抱歉,截图不太清楚。这个基础梁是有下部支座负筋的,由于量比较大,如果按1楼的计算后修改锁定,基本同手算差不多了,求软件中的设置方法 问了客服,答:只能手算!那叫一个蛋疼

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    学习 学习 1楼的观点

    2012-07-12 16:42:28 

  • 已采纳
    如果你的基础梁不存在下部负筋原位标注的问题,可以采用基础连梁的定义布置(如第三图中的节点三)。如果是有下部负筋,最好还是按基础梁定义,然后计算后修改锁定。

    2012-07-11 12:03:00 

  • 已采纳
    你好: 像这种基础梁可以用梁定义,梁的类别选择“基础连梁”,在“节点设置”里选用节点三,根据图纸要求修改相关数值。软件就得活学活用,不管用什么方法,那种方法最能解决问题,计算的误差最小就使用什么方法,软件也只是一个工具而已,就看人们如何去运用它。

    2012-07-12 07:25:07 