zh****@163.com 2012-07-13 11:44:19 | 河北省 其他专业 | 575查看 4回答
附加筋问题
筏板是双层双向的,说明中又说,当与附加筋垂直方向无受力筋时,附加分布钢筋。是不是 筏板配筋可以是附加筋的垂直方向的配筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:不对吧,筏板负筋你定义了软件里是不会计算分布筋的。只有楼层板里的负筋软件里会自动考虑分布筋。筏板里的分布筋也应该是按筏板负筋定义,画到图中才行。 筏板基础里的负筋,用筏板负筋定义,如果要布置分布筋,也要用筏板负筋来定义。画到图里。
2012-07-13 15:40:56
-
用筏板负筋进行定义
2012-07-15 13:39:06
-
你只要布置筏板负筋就行了,负筋中会自动计算分布筋的。
2012-07-13 13:28:54
-
我理解的 既然是双层双向布置钢筋了 就不用在考虑后面那句话了 在筏板布置钢筋跟在板里面是一样的 都用受力筋绘制,一个面筋,一个底筋这样就行了 但是要在汇总计算完之后,看下钢筋的弯起部分长度是不是正确 同时不要忘了筏板的马凳筋这类
2012-07-13 21:42:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看