小和尚 2012-07-13 16:45:47 | 河北省 安装 | 1256查看 3回答
关于避雷引下线的问题
请教各位,利用建筑物柱主筋做避雷引下线的话,它的长度是算到断接卡子处?还是算到基础连接处?假如,屋顶的标高是10米,女儿墙的高度是1.2米,地下负一层的地面标高是-4.5,基础的结构标高是-6.5,那么请问,此段防雷引下线是长度是多少!(请问,一般利用柱主筋的话,是不是就没有断接卡子啊?)希望各位能详细的解答一下,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用建筑物柱主筋做避雷引下线的话,它的长度是算到 基础连接处;
2012-07-13 16:49:40
-
利用建筑物柱主筋做避雷引下线的话,他的长度应当从基础沉台的最低点开始计取。断接卡子一般每幢楼设二个~四个。分别设在每幢楼的四个墙角上,标高为0.7米。
2012-07-13 18:29:44
-
利用建筑物柱主筋做避雷引下线的话,它的长度是算到基础连接处。假如,屋顶的标高是10米,女儿墙的高度是1.2米,地下负一层的地面标高是-4.5,基础的结构标高是-6.5,那么此段防雷引下线是长度是1.2+10+6.5=17.7m(浙江定额利用建筑物柱主筋做避雷引下线已经按两根钢筋考虑,如果超出两根可以换算)。一般利用柱主筋的话,现在一般都没有断接卡子的,设计中标注的是建筑物四角上室外地坪+0.5m左右设接地电阻测试点,此测试点可以套断接卡子子项。
2012-07-13 19:49:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看