加固工程:钢筋和植筋长度计算
现在一个工程,在一些地方加板和梁,设计要求需要植筋。加板和梁的地方都配置了相应的钢筋,同时需要植筋。请问,比如板有面筋,这个板的面筋的长度按规范是要锚入梁类,现在考虑植筋的话,这个板的面筋的长度(即板净跨长度)是要和植筋(也是面筋)要搭接吗?还是这个板的面筋就作为植筋,长度为净跨+10D~15D呢?套价的话,那板的面筋都套植筋了,还是要分植筋和现浇钢筋呢?主要是搞不清楚这个植筋和面筋之间什么关系?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳植筋的话,这个板的面筋的长度(即板净跨长度)是要和植筋(也是面筋)要搭接;这个板的面筋就作为植筋,长度为净跨+10D~15D。套价的话,板的面筋植于梁内的部分套植筋。 ---查看11G图集,大约在40D。面筋必须植筋梁中。