天浪 2012-07-14 15:41:54 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 815查看 3回答
上部工程设计说明剪力墙抗震三级、主体框架应是多少级
上部工程设计说明剪力墙抗震三级、主体框架无说明、应是多少级,同时主体框架包括那些构件?构造柱是否为抗震构件?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.在软件中设防烈度和檐高影响着抗震等级,只要输入设防烈度和檐高抗震等级就会随之变化; 2.主题结构包括柱梁板、楼梯; 3.在《高规》和《抗规》中,圈梁、构造柱被称为抗震构造措施,但也不能说不可以有按非抗震设计的情况(如设防烈度为小于等于6度且无需抗震的条件下,墙长超过层高两倍时,设计要求设置构造柱),是否抗震应由设计者明确 另外注意:规范对砖混结构只有抗震构造措施(圈梁和构造柱)的要求(也就是说对圈梁和构造柱只有是否抗震的规定),而没有抗震等级的规定。
2012-07-17 14:39:01
-
你可以问问设计 应该是相同的抗震等级呀
2012-07-14 15:44:49
-
上部工程设计说明剪力墙抗震三级、主体框架无说明、应是多少级, 应该是三级,最好问设计人。 同时主体框架包括那些构件? 框架柱、框架梁、板。 构造柱是否为抗震构件? 在框架结构中应该不属于抗震构件。 (供参考)
2012-07-14 18:42:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看