ROGER 2012-07-15 11:09:14 | 陕西省 土建 | 2948查看 2回答
止水带位置问题
老师您好,水池底板中部位置有加强带,两侧水平布置有橡胶止水带,包括池壁中间位 置也有,我就想问下图纸规定底板和池壁在浇筑砼必须一次浇筑完,那还要止水带干什 呢?止水带不是分段浇筑砼时才有吗? 另外还有图纸规定用橡胶的,可我们实际施工用 的是钢板止水带,是因为价格的原因吗?这两种哪一个止水效果好点呢? 谢谢!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要说明一点,只要是一次性浇筑的,就不需要止水带了。止水带是为解决施工缝处的防渗漏而设置的,一次浇筑完成,就没有安置止水带的必要,也不能在浇筑中安置止水带。 所以,你所说的一次浇筑完成而设置止水带的可能是不存在的。 那一种都行,各有利弊。 图纸中规定用橡胶的,就必须用橡胶的,私自改用材质是违背设计意图的,必须经过设计同意认可后才合法。否则出问题需要负责人的!
2012-07-15 13:59:51
-
如果图纸没有变形缝,一次浇筑砼是没有必要放止水带。如果药房的话,橡胶止水要过会更佳。
2012-07-15 11:14:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看