95****@qq.com 2012-07-15 12:06:14 | 河南省 土建 | 4367查看 2回答
河南压顶计算规则
女儿墙体厚度为240,内侧出墙体60,外侧出墙体200,压顶厚度为200,请问:这个压顶抹灰的计算规则该怎么算?压顶混凝土工程量计算规则该怎么算? 我是这样想的,一、(0.06+0.2+0.5+0.2+0.2)*女儿墙长度=女儿墙抹灰面积 二、压顶混凝土工程量=0.3*0.2*女儿墙长度,然后挑出的200按照挑檐计算=0.2*0.2*女儿墙长度 不知道对不对,希望专家能帮帮忙!谢谢了!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、压顶的抹灰工程量按照压顶外漏面积进行计算,你所列的计算式是正确的,定额套用零星抹灰子目。 2、压顶套什么子目并不是绝对的,要看你是给谁做的预算,如果给甲方做:(0.2+0.24+0.06)*0.2*压顶长度,子目套用压顶,这样造价会低一些。如果给施工方做:0.24*0.2*压顶长度,子目套用压顶。(0.2+0.06)*0.2*压顶长度,子目套用挑檐。这样造价会高一些。
2012-07-20 12:19:20
-
压顶的抹灰按压顶外露的面积计算。
2012-07-16 20:35:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看