jz 2012-07-16 09:09:40 | 北京市 安装 | 4990查看 7回答
关于DN32以下镀锌钢管支架是否单独套用定额
采暖管道安装位分户形式。也就是说采暖水平干管双管敷设。管材为热镀锌钢管丝接。考虑01定额说明中提出:DN32以内丝接钢管及铝塑复合管的安装定额中国,以综合了管卡。但我又对此疑问,此处说的管卡是不是就包括支架,支架用量是不是单独套用,还有支架的刷漆防锈是不是也单独计算?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.用管卡敷设的丝接钢管,DN32以内的不计算支架,DN32以上的计算支架。 2.以其它形式(除了管卡)敷设的丝接钢管,全部计算支架。 3.用管卡敷设的焊接钢管,全部计算支架。 4.用管卡敷设的丝接钢管,DN32以内的不计算支架,也不计算支架刷漆。
2012-07-16 11:46:22
-
采暖管道安装位分户形式。也就是说采暖水平干管双管敷设。管材为热镀锌钢管丝接。考虑01定额说明中提出:DN32以内丝接钢管及铝塑复合管的安装定额中,以综合了管卡。此处说的管卡是包括支架,不能另外算支架。
2012-07-16 16:39:54
-
1.用管卡敷设的丝接钢管,DN32以内的不计算支架,DN32以上的计算支架。 2.以其它形式(除了管卡)敷设的丝接钢管,全部计算支架。 3.用管卡敷设的焊接钢管,全部计算支架,但是你要扣除定额里面含的管卡 4.用管卡敷设的丝接钢管,DN32以内的不计算支架,也不计算支架刷漆
2012-07-16 15:38:38
-
查看一下定额中材料的含量推算是否包括支架及支架的刷漆防锈。
2012-07-16 09:29:54
-
既然定额已经包含了综合了管卡,也就是支架不需要单独计算,一般也包含了防锈的部分
2012-07-16 09:21:00
-
造价学术提高群 期待各位的加入:79134934
2012-07-16 09:29:53
-
已经包含了支架的工程量,不需要单独计算了,防锈漆也不需要单独计算,你可以看下定额中工料机里面有分析的
2012-07-16 13:39:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看