九张机 2012-07-17 05:34:23 | 山西省 安装 | 3449查看 6回答
消防喷淋管道绕梁算量问题
请教高手:消防喷淋管道在具体安装时总是尽量往高安,经常遇到需要绕梁,但在设计图纸上是显示不出来的,预算中绕梁工程量应如何考虑?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以走签证形式,用了多少米管道,多少管件,写清楚,甲方、监理认可就行了
2012-07-17 08:31:22
-
施工时需要把标高往下降避免绕梁安装
2012-07-17 18:12:39
-
消防喷淋管道在具体安装时总是尽量往高安,经常遇到需要绕梁,在安装施工图纸上是显示不出来的,预算中绕梁工程量每处绕梁按土建施工图中的梁高度乘以2计算。
2012-07-17 06:04:14
-
绕梁工程量增加梁·两个侧面高度及四个弯头2个活接计算。
2012-07-17 07:12:08
-
1、消防喷淋管道绕梁安装敷设时的工程量计算需要增加计算梁的两侧高度; 2、消防喷淋管道如果采用沟槽式卡箍连接安装是的绕梁,每个绕梁处还需要计算:弯头4个,卡箍8个。
2012-07-17 07:22:03
-
按绕梁高度*2计算工程量,套定额可适用补偿器定额子目,具体见《全国统一安装工程预算定额解释汇编》第90页
2012-07-17 22:29:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看