52****@qq.com 2012-07-17 16:27:08 | 河北省 安装 | 845查看 3回答
电缆敷设问题
我从网站上查到YJV22系列的电缆是铠装电缆,可以直埋敷设,需要挖电缆沟, 但我这图纸上标示的是YJV22-4*50+1*25RC80-FC-700,又怎么套定额合适,请详细具体说下,谢谢了问题补充:电缆穿80的管子埋地,还需要挖电缆沟?具体套哪个定额?河北的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV22-4*50+1*25为直埋铠装电缆,电缆过路保护管为80,直埋深度700mm,套用定额为电缆敷设、过路保护管镀锌钢管DN80敷设、电缆沟土石方、铺砂盖砖。
2012-07-18 10:44:38
-
需要套电缆沟挖填土、铺砂盖砖、电缆保护管(小于150钢管相见说明),电缆敷设,电缆头对应定额子目
2012-07-18 15:33:46
-
是否需要挖电缆沟,应该是设计要求。
2012-11-12 12:16:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看