诺儿 2012-07-18 17:06:22 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 10826查看 6回答
关于工程设置里面的次梁两侧共增加箍筋数量
图纸说明是框梁KL每侧均附加箍筋3根,在框架梁与非框架梁处的工程设置中,次梁两侧共增加箍筋数量应该是填写“6”这是正确的嘛? 在梁原位标注中,应该如何填写。一种情况是只有一根次梁与框架梁相交,还有一种情况是2根次梁与狂降两相交。请高手们分别为我解决...能上图最好啦~~~~
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸说明是框梁KL每侧均附加箍筋3根,在框架梁与非框架梁处的工程设置中,次梁两侧共增加箍筋数量应该是填写“6”这是正确的; 在梁原位标注中, 一种情况是只有一根次梁与框架梁相交 填写 6 ,还有一种情况是2根次梁与狂降两相交 可以直接 填写 12 即可。
2012-07-18 17:08:24
-
图纸说明是框梁KL每侧均附加箍筋3根,在框架梁与非框架梁处的工程设置中,次梁两侧共增加箍筋数量应该是填写“6”这是正确的嘛?是正确的; 在梁原位标注中,应该如何填写。一种情况是只有一根次梁与框架梁相交,还有一种情况是2根次梁与狂降两相交。在原位标注梁平法表格中,在相应跨输入两个次梁宽度, 如输入250/250 次梁加筋就是6/6
2012-07-18 17:15:13
-
图纸说明是框梁KL每侧均附加箍筋3根,在框架梁与非框架梁处的工程设置中,次梁两侧共增加箍筋数量应该是填写“6”这是正确的 支持二楼的答案
2012-07-18 17:43:18
-
图纸说明是框梁KL每侧均附加箍筋3根,在框架梁与非框架梁处的工程设置中,次梁两侧共增加箍筋数量应该是填写“6”这是正确的嘛? 正确的 在原位标注上写上次梁宽,在布置钢筋6/6
2012-07-18 17:44:05
-
你好: 1. 图纸说明是框梁KL每侧均附加箍筋3根,在框架梁与非框架梁处的工程设置中,次梁两侧共增加箍筋数量应该是填写“6”这是正确的嘛? 答:填写“6”是正确的! 2.在梁原位标注中,应该如何填写。一种情况是只有一根次梁与框架梁相交,还有一种情况是2根次梁与狂降两相交。请高手们分别为我解决...能上图最好啦~~~~ 答:在原位标注中的输入,选中要输入加密箍筋的框架梁,在相对应跨输入两个次梁宽度,用“/”隔开, 如输入200/200 , 那次梁加筋就是6/6。 其实,完全可以在“自动生成吊筋”的介面下,选中要加密箍筋的框架梁和非框架梁,点击“确定”即可。
2012-07-19 05:43:47
-
应该是在主梁的“次梁加筋”栏输入6A8。 在梁原位标注中, 一种情况是只有一根次梁与框架梁相交 填写 6A8 ,2根次梁框架梁相交时直可输入12A8或6A8/6A8 即可。
2012-07-19 08:48:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看